华为代理商
请教草原123一个问题:我维护的一个工程,使用了红外对射探测器,以前使用正常,前段时间间隔地报火警或故障,我照说明书去重新调试,调试不成功,上面三个灯交替闪亮,这种情况是不是探测器里的原件坏了还是调试没成功.请指点. 主机是GST-5000型.谢谢!
134#
 楼主| 发表于 2009-11-20 18:39:09 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="wangminjin"]请教草原123一个问题:我维护的一个工程,使用了红外对射探测器,以前使用正常,前段时间间隔地报火警或故障,我照说明书去重新调试,调试不成功,上面三个灯交替闪亮,这种情况是不是探测器里的原件坏了还是调试没成功.请指点. 主机是GST-5000型.谢谢![/quote]

这个不一定是探测器坏了 也可能是探测器光路没对准。

红色、黄色、绿色三指示灯循环交替闪亮,表示探测器自动校准失败,探测器未进入正常监视状态
135#
 楼主| 发表于 2009-11-21 10:31:56 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="hftaxf"]最近遇见个问题,海湾5000型设备,屏幕上始终出现输入密码状态,而且密码还自动输入,不能切换到正常的界面,请那位大侠能给于指点迷津??谢谢!!

[/quote]

那年的机器?可能程序有问题你可以换块主板试试 你是哪的?
136#
发表于 2009-11-23 10:19:45 | 只看该作者
[quote user="草原123"]
weihuabo:
整体来说为一个消防值班控制中心,4个分散地点为远程监控。海湾有个彩色监控系统,有什么GST-CRT和GST-RC等设备,但我不太清楚其具体功能,也不懂该如何做这个技术方案,特来讨教。

还有这个技术方案需要哪些设备和软件等,具体施工方法。

此致

  求解





这个把四台主机联网就行了 不知道这四个地址有多远距离?根据距离远近和布线的方式选用不同的联网版和联网方式。  GST-CRT是个彩色显示系统他只是直观的显示报警点的位置。

[/quote]

现在有这些设备,联网接口卡(配主从机通讯)GST-INET-04;CRT接口卡GST-NNET01;网络接口卡(配所区域网)GST-RC。我想问根据联网方式不同需要各增加哪些设备?

我是看不懂工程清单里边写了5个网络接口卡GST-RC。根据海湾的报价清单里边GST-RC为远程客户端,按套卖的,一套就是3000元,而工程清单里边写的是网络接口卡GST-RC,是他们写错了还是确实需要这些设备?

总体来说就是要让一个消防中心跟四个其他主机联网监控,根据连接方法不同各需要哪些设备。

此致

  求解
137#
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:44:00 | 只看该作者
[quote user="weihuabo"]
草原123:
weihuabo:
你是哪的 ?最好和当地办事处联系详细的咨询一下他们发给你的货的都是什么用的
138#
发表于 2009-11-28 11:01:08 | 只看该作者
合肥的,我是新手基本上都不怎么懂。问下有没有QQ群类似的,学习学习。我邮箱gubk168@vip.qq.com
139#
发表于 2009-11-29 09:56:14 | 只看该作者
我是诺帝菲尔得
140#
发表于 2009-12-9 10:25:43 | 只看该作者
代理海湾设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-21 02:53 , Processed in 0.131014 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表