 楼主| 发表于 2009-10-13 16:49:12 | 只看该作者
华为代理商
欢迎大家多多讨论!
102#
发表于 2009-10-13 19:50:10 | 只看该作者
华为代理商
请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?
103#
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:33:39 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="HAHA消防"]请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?[/quote]

你用的是哪年的主机?CRT是哪个版本的?
104#
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:17:10 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="HAHA消防"]请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?[/quote]



问题解决好了吗?希望能给你帮助。
105#
发表于 2009-10-20 20:35:59 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,还没解决,主机上的设备动作反馈信息有几十个,电脑上一个都没显示出来。报警信息也不能显示出。隔离信息倒是有几个。
106#
 楼主| 发表于 2009-10-20 21:16:11 | 只看该作者
[quote user="HAHA消防"]谢谢,还没解决,主机上的设备动作反馈信息有几十个,电脑上一个都没显示出来。报警信息也不能显示出。隔离信息倒是有几个。[/quote]

你可以换块通讯板 换块主板试试
107#
发表于 2009-10-21 12:35:56 | 只看该作者
又有问题请教,我用的GST CRT2.1 版本,复位后主机信息传到电脑时平面图不停的转换,直到所有信息传完,中间无法停下来查看。报警信息也没有优先显示。是我不会使用还是软件问题?
108#
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:09:21 | 只看该作者
[quote user="HAHA消防"]又有问题请教,我用的GST CRT2.1 版本,复位后主机信息传到电脑时平面图不停的转换,直到所有信息传完,中间无法停下来查看。报警信息也没有优先显示。是我不会使用还是软件问题?

[/quote]



2.1的是有点问题但是没有遇到过你说的问题。建议你换高版本的。
109#
发表于 2009-10-22 08:12:50 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢分享
110#