海湾消防设备技术服务

[复制链接]
121#
发表于 2009-10-31 20:34:02 | 只看该作者
华为代理商
支持!
122#
发表于 2009-11-1 22:01:14 | 只看该作者
华为代理商
请教草原两个问题:

1。一个8301模块(电源强切)报故障,总线,24V测量都没问题,模块及所控的24V继电器也都换过,故障仍不能排除。(4.5K电阻也

  没问题).

2.一个回路报警时,另一回路的火灾显示盘报警.(原来是正常的,最近忽然出现的问题)
123#
匿名  发表于 2009-11-1 23:59:08
华为代理商

中国专业钢琴网是国内最专业的钢琴门户网站

http://www.vipiano.com中国专业钢琴网是国内最专业的钢琴门户网站,特聘知名厂商工程担任论坛版主,为所有的钢琴爱好者、购买者以及专业人士提供最新、最全面、最专业的权威资讯支持。
中国专业钢琴网可免费下载海量曲谱资料,掌握最新琴行信息,熟知业界新闻动态,透视各类钢琴品牌信息,自由讨论,交流经验,提升学习维护钢琴技巧。
124#
发表于 2009-11-3 10:22:30 | 只看该作者
华为代理商
支持  好同志啊
125#
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:54:31 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="重于泰山"]请教草原两个问题:

1。一个8301模块(电源强切)报故障,总线,24V测量都没问题,模块及所控的24V继电器也都换过,故障仍不能排除。(4.5K电阻也

  没问题).

2.一个回路报警时,另一回路的火灾显示盘报警.(原来是正常的,最近忽然出现的问题)

[/quote]



第一个问题 你的电阻压在什么位置的?如果压在模块上是不行的 要压在远离模块端也就是强切的电源那端

第二问题  你看一下火灾显示盘二次码第三位是几?是一个回路任一个报警火灾显示盘都报警 还是个别的报警火灾显示盘才报警
126#
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:57:31 | 只看该作者
[quote user="清风笑"]支持![/quote]



呵呵 谢谢支持
127#
发表于 2009-11-5 23:23:55 | 只看该作者
02年出厂的500机,主机报多线盘上的点故障,多线盘手动启动输出正常,但主机联动没反应,请问有什么解决办法?
128#
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:47:10 | 只看该作者
[quote user="HAHA消防"]02年出厂的500机,主机报多线盘上的点故障,多线盘手动启动输出正常,但主机联动没反应,请问有什么解决办法?

[/quote]



HAHA 你是工程公司的还是甲方的?做技术?
129#
发表于 2009-11-6 15:54:59 | 只看该作者
我们是海湾的代理商

上海当宁消防技术有限公司

4006790059

www.dnfire.cn
130#
 楼主| 发表于 2009-11-9 21:38:48 | 只看该作者
[quote user="jordan_bai"]我们是海湾的代理商

上海当宁消防技术有限公司

4006790059

www.dnfire.cn

[/quote]