海湾消防设备技术服务

[复制链接]
171#
 楼主| 发表于 2010-1-16 09:42:10 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="xutaom"]
草原123
是否能给点核心资料?

海湾公司设备技术都是很公开的,没有什么核心的资料。



海湾

我很喜欢海湾的设备,海湾的设备资料基本都可以从海湾公司网站查到,对于我们维保的来说,非常重要。不像有的公司,对设备资料很保守,有的还设置密码,或者根本查不到。

在此还能得到草原123的技术支持,非常感谢!!!



[/quote]



客气!客气!
172#
 楼主| 发表于 2010-1-16 09:43:36 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="xutaom"]请问有一200联动型的,原先没有控制模块,现在要加声光报警,用模块控制,但是增加后,无法编联动程序,进不去是怎么回事?[/quote]



编程进不去?
173#
发表于 2010-1-16 21:58:05 | 只看该作者
华为代理商
174#
 楼主| 发表于 2010-1-17 08:18:57 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="shuyongchun"][/quote]




175#
发表于 2010-1-17 13:02:23 | 只看该作者
华为代理商
支持楼上!
海湾200密码:24220001



500和5000的密码是:19970701(不可修改)





176#
发表于 2010-1-17 16:34:04 | 只看该作者
是 那个海湾5000型
177#
发表于 2010-1-17 20:40:02 | 只看该作者
草原123    我想 请问你一下    防火阀和 排烟阀怎么 区分呀?  防火阀的阀门通常是常开还是常闭?排烟阀呢 ?          我现在一直都没有搞清楚            它们通常都安装在哪里呀
178#
 楼主| 发表于 2010-1-18 07:36:54 | 只看该作者
[quote user="395005324"]草原123    我想 请问你一下    防火阀和 排烟阀怎么 区分呀?  防火阀的阀门通常是常开还是常闭?排烟阀呢 ?          我现在一直都没有搞清楚            它们通常都安装在哪里呀[/quote]



这个你到弱电下载站 ,下载 防火阀 排烟阀 哪里有你问的这些资料
179#
 楼主| 发表于 2010-1-18 07:45:32 | 只看该作者
[quote user="395005324"]草原123    我想 请问你一下    防火阀和 排烟阀怎么 区分呀?  防火阀的阀门通常是常开还是常闭?排烟阀呢 ?          我现在一直都没有搞清楚            它们通常都安装在哪里呀[/quote]



 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。



  排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

原理  安装在中央空调风道系统中,工作原理是籍易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。

分类  1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;



  2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;



  3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。


    1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。



  2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.



  3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。


排烟阀定义  排烟阀是与烟感器联锁的阀门,即通过能够探知火灾初期发生的烟气的烟感器来开启阀门,是由电动机或电磁机构驱动的自动阀门。 工作方式  排烟阀一般用于排烟系统的风管上,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,消防控制中心通过DC24V电压将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。根据要求,还可与其它设备联锁。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合,可构成排烟风口。
180#
发表于 2010-1-18 19:52:02 | 只看该作者
草原123  谢谢你了