191#
发表于 2010-1-26 14:34:45 | 只看该作者
华为代理商
请问同一主机不同回路内有相同的用户编码会出现什么后果?
192#
 楼主| 发表于 2010-1-27 12:16:10 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="HAHA消防"] 草原123




请问08年出厂的9000机上“声光报警器屏蔽”指示灯亮,代表什么意思?怎样才能消除?主机所有屏蔽的点都释放出来还在亮。


[/quote]








声光警报器屏蔽灯:

黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。取消屏蔽的声光警报器此灯就会熄灭
193#
 楼主| 发表于 2010-1-27 12:17:48 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="HAHA消防"]请问同一主机不同回路内有相同的用户编码会出现什么后果?[/quote]



统一回路有相同的用户编码 烟感会报火警
194#
发表于 2010-1-27 20:52:02 | 只看该作者
华为代理商
草原123    你好!!!!!!!                        我想请教你一个问题,  由于调试员的疏忽。他忘了用电脑给消防电话主机设地址了(到底是注册呢?还是地址呢?我也没听清楚)导致我们的消防电话呼叫主机无反应,后来又让调试员去了(在电脑 上不知道点了什么,就 搞定了),我 问他怎么搞的,但他就是不 告诉我。      草原123  你  可以告诉我一个步骤吗?
195#
发表于 2010-2-3 12:45:33 | 只看该作者
华为代理商
现在是不同回路间有相同的用户编码,不知会引起什么后果?不知跟一些无端出现的误报有没关系?

还有9000主机面板上的“声光报警器屏蔽”灯常亮,自检时会熄灭,灯没坏呀。将主机上所有被屏蔽的点都释放出来了还亮,请问是哪里的问题?
196#
发表于 2010-2-3 15:45:33 | 只看该作者
请问,我把一主机的联动编程做了如&&&***03X&&&***03==&&&***13

然后在一层做了烟雾测试,主机层显都报了,但讯响没报?(我设了部分允许的)


还有就是为何大多数都把编程做成这样******03X*******03  一种形式的啊?自身逻辑与自身?
197#
发表于 2010-2-9 19:49:23 | 只看该作者
请教下草原123,我的GST CRT主机不显示报警主机的报警点位了,是怎么回事?在服务器上看,貌似连接上了的啊。想换台电脑直接安装软件来测试看重装系统可以解决不,但注册码输上却注册不了,好象是机器码什么的不对
198#
发表于 2010-2-9 19:53:17 | 只看该作者
这样比较麻烦点,但还是可以解决的,
199#
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:40:02 | 只看该作者
[quote user="菜脑壳"]请教下草原123,我的GST CRT主机不显示报警主机的报警点位了,是怎么回事?在服务器上看,貌似连接上了的啊。想换台电脑直接安装软件来测试看重装系统可以解决不,但注册码输上却注册不了,好象是机器码什么的不对


[/quote]



不显示报警点位?什么意思 ?是主机报警了CRT不显示 还是CRT图型就显示不出来啊? 软件是一个注册码对应一台电脑。
200#
发表于 2010-3-23 18:41:34 | 只看该作者
&&&是区,***是包含0~9之间的任意数字,原理就那样,可能我的表达还有些问题