问个问题,一樘防火卷帘门由几个模块控制,都是什么模块?


现场与作用阀组上实际是安这么多模块吗 。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-3-18 16:30:39 | 只看该作者
华为代理商
一步降(全降)到底的卷帘---用一个输入/输出模块。如果是二步降(半降、全降)要用2个输入/输出模块
3#
发表于 2015-3-19 09:28:15 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的说法,有些厂家有双动作模块,也就是卷帘门的模块!一般都是一步降的用一个输入输出模块,两步降的用两个输入输出模块!
4#
发表于 2015-3-25 15:19:24 | 只看该作者
华为代理商
首先确定防火卷帘门的安装部位,再确定卷帘门几步降落
用于挡烟的卷帘应当一步降
安装在疏散通道上的防火卷帘两步降落,其它一步降落
其次再确定模块
一步降时安装一只输入输出模块
两步降时安装一只或两只输入输出模块,当安装一只时,应在卷帘门的联动控制编程里调整到自动延时降落
5#
发表于 2015-3-27 13:59:10 | 只看该作者
华为代理商
二步降(半降、全降)要用2个输入/输出模块
6#
发表于 2015-3-29 19:16:18 | 只看该作者
本帖最后由 838133837 于 2015-3-30 19:01 编辑

  卷帘门是分 :隔离卷帘和疏散卷帘。隔离卷帘是:当达到火警条件时(主机在自动位置)卷帘就会按照消防指令一步归底。疏散卷帘按照建规或高规(主机在自动位置)当卷帘两侧的感烟探测器报警时,卷帘下降距地面1.8米处停止,接收到感温探测器报警时再次归底。现在还有一种控制箱就是(主机在自动位置)接收到火警时,卷帘下降距地1.8米处停止一段时间后继续下降归底。属于两步归底的应需要双输入输出模块。如果是第二种情况使用一个输入输出模块。
7#
发表于 2015-4-15 15:30:13 | 只看该作者
我们这卷帘门二步降都是门控制箱上实现延时,消防上接设备和编程全按一步降处理
8#
发表于 2015-4-21 21:55:40 | 只看该作者
还要加一个输入模块检测卷帘门的故障信号。