防火卷帘门 升降异常问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-3-11 11:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
防火卷帘门,按下降按钮可以一步降到底,但是按上升按钮就只能上升20厘米,然后再按下降按钮再按停止再按上升按钮,又可以上升20厘米,请问这是什么原因呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-3-11 17:13:48 | 只看该作者
华为代理商
可能是---卷帘控制板--没有复位,,还在控制下降状态。
3#
发表于 2015-3-12 09:39:27 | 只看该作者
华为代理商
应先检查是否复位或检查控制板,这问题可能是程序设置错误的故障。
消防卷帘一般在火灾报警后,自动下降至1.8m(或1.2m,看设计要求的设定值),待设定的延时时间后再下降到底执行防火分区的隔离(一般设定为两或三步降到底)。在未消防报警时,手动控制应不受该程序的控制。
4#
发表于 2015-3-12 14:39:27 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的说法,应该是控制箱的问题,还有就是卷帘门没有调试好!