光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1126|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防火卷帘门的调试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-23 20:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  在高层建筑内采用的防火卷帘门主要是电动防火卷帘门,以下所指均为电动防火卷帘门。
  防火卷帘门的调试主要分三部分进行:1.机械部分的调试(限位装置、手动速降装置和手动提升装置);2.电动部分调试(现场手动启停按钮升、降、停试验);3.自动功能调试(将在联动调试进行)。
一、机械部分调试
1.限位调整
在防火卷帘门安装结束后,首舡进行的是机械部分的调整。设定限位(一步降、二步降的停止位置)位置。两步降落的防火卷帘门的一步降位置应在距地面1.8m位置,降落到地面位置应保证帘板底边与地面最大间距不大于20mm。
2.手动速放装置试验
手动速放装置的试验通过手动速放装置拉链下放防火卷帘门,帘板下降顺畅,速度均匀,一步停降到底。
3.手动提升装置试验
通过手动拉链拉起防火卷帘门,拉起全程应顺利,停止后防火卷帘门应当靠其自重下降到底。
二、电动部分调试
通过防火卷帘门两侧安装的手动按钮升、停、降防火卷帘门,防火卷帘门应能在任意位置通过停止按钮停止防火卷帘门。
三、自动功能调试
在进行联动调试之前应做好下列工作,为进行联动调试做好前期必要的准备工作。通过防火卷帘门的控制箱内留出的对外远程下降接口,利用短路方式模拟远程下降信号,下降防火卷帘门,观察防火卷帘门下降过程中是否顺畅,下降到限位处是否停止,降落到底后测量反馈信号是否发出。