还要加一个输入模块检测卷帘门的故障信号。 |
我们这卷帘门二步降都是门控制箱上实现延时,消防上接设备和编程全按一步降处理 |
本帖最后由 838133837 于 2015-3-30 19:01 编辑 卷帘门是分 :隔离卷帘和疏散卷帘。隔离卷帘是:当达到火警条件时(主机在自动位置)卷帘就会按照消防指令一步归底。疏散卷帘按照建规或高规(主机在自动位置)当卷帘两侧的感烟探测器报警时,卷帘下降距地面1.8米处停止,接收到感温探测器报警时再次归底。现在还有一种控制箱就是(主机在自动位置)接收到火警时,卷帘下降距地1.8米处停止一段时间后继续下降归底。属于两步归底的应需要双输入输出模块。如果是第二种情况使用一个输入输出模块。 |
二步降(半降、全降)要用2个输入/输出模块 |
首先确定防火卷帘门的安装部位,再确定卷帘门几步降落 用于挡烟的卷帘应当一步降 安装在疏散通道上的防火卷帘两步降落,其它一步降落 其次再确定模块 一步降时安装一只输入输出模块 两步降时安装一只或两只输入输出模块,当安装一只时,应在卷帘门的联动控制编程里调整到自动延时降落 |
同意楼上的说法,有些厂家有双动作模块,也就是卷帘门的模块!一般都是一步降的用一个输入输出模块,两步降的用两个输入输出模块! |
一步降(全降)到底的卷帘---用一个输入/输出模块。如果是二步降(半降、全降)要用2个输入/输出模块 |