[分享] 空调脏堵故障的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-24 15:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
故障类型:系统(脏堵)
  故障现象:用户反映不制冷
  原因分析:上门查内机送风正常,外机压机、风扇电机均运转正常,但工作15分钟后压机工作声明显减小,整机保护。经测试系统低压为0,高压逐渐增大,根据故障现象判断为内机节流部分脏堵或冰堵。
  解决措施:将机器拖回维修部从蒸发器低压管用氮气冲洗,从高压管中冲出一黑色胶质物,分析为出厂前连接口盖密封垫在紧固过程中损坏,一部分卡入管口中,运行时逐渐流入蒸发器节流部分。
  经验总结:象这样室内机脏堵的排除方法;一般先用高压氮气冲洗一定要先从低压管冲洗,若不能排除就要找出堵的部位,再切割或更换部件进行排除。
  故障类型:系统(蒸发器内堵)
  故障现象:制冷效果差,工作灯闪。
  原因分析:机器上电后,外机工作十分钟后,外风机停,压缩机工作,且压缩机工作一分钟后过流保护。开始判为散热不好,检测室内外机十分干净,散热良好,排除散热问题。测得机器正常工作时压力、电压、电流均正常,初判为内机主板损坏。不给外风机供电,检测室内主板正常。维修陷入困境。重新上电开机后,用手摸室内机蒸发器结露情况。此时,发现内机蒸发器上半部分不凉,是常温且有结霜的迹象,下半部分结露正常。经仔细检查判断故障为内机蒸发器上半部分由于出厂时,管路被焊堵,导致工作一段时间后,系统压力过高,外机超高温保护。
  解决措施:更换内机蒸发器后,系统工作一切正常,故障消除。
  经验总结:在维修空调时对于故障现象要全面分析,找出表面现象和主要故障根源,在维修发现两器换热好时,去看摸两器表面温度是否正常,这样就能很快解决问题。