近年来空调在高层住宅中得到了广泛应用,但目前国家相关规范和标准对安装在室外的空调 及其支架的防雷问题还没有专门规定,因此,对其防雷往往为人们所忽视。室外的空调主机与建筑物楼体的主钢筋引下线无关联,因此有可能将分体式空调室外机的 电源保护接地变成了空调室外机防雷引下线,将雷电流引入室内配电接地系统,这事非常危险的。对于建筑空调室外机的防雷,由于涉及规范的落后性,目前只能采 用明装处理的补救措施。



其施工方法具体如下:
从屋顶避雷带引出圆钢,将其垂直敷设在空调室外机的安装处,镀锌圆钢采用搭接焊接的方式连接,垂直引下,用铁胀管每隔1.5米 固定一次,镀锌圆钢在外墙上直接与空调支架焊接,用以防护直击雷和侧击雷,这种做法的缺点是:从安全方面看,提运铁件和焊接固定增加了高空作业的工作量, 从技术质量方面来看,镀锌圆钢在使用一段时间后容易发生锈蚀,对裸露的镀锌圆钢要进行防腐处理和定期刷涂油漆,维护方面存在着问题,同事也未能充分发挥作 用,从美观的角度来看,它破坏了建筑物的美观性,从施工作业上来看,必然会增加施工和延长施工时间。


如果是设计或施工中的建筑物,施工中科在窗下方30-1250px处预先埋设ip等 级较大、密封性良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与建筑物构主体内的均压环或钢筋引下线焊接,另一端与带钢接线端子的多股导 线相连接。该导线的另一端用螺栓连接空调室外机及其支架。同时,金属分线盒内壁油漆涂防锈漆,为防止雨水渗入金属分线盒内,安装时应将金属分线盒加盒盖封 闭,待使用时,将盒内的PE线路经蛇皮管引出接至空调及其支架上。


还有一种简单经济的做法就是:预先在建筑物每层空调预留安放处用φ12镀锌圆钢从均压环或钢筋引下线焊接引出,另一端直接与空调支架焊接。此种方法要事先在筑工图纸中注明。这种方法的优点是:避免了高空作业;简单易行且不存在定期维护的问题;充分利用了柱筋引下线,降低了施工成本;由于和土建施工同步,保证了大楼整体的美观效果。


接地线质量好坏直接影响整个防雷工程质量,所以必须认真做好,应注意几点:
1、接地线布放时应尽量短、直、多余的线缆应截断,严谨盘绕。
2、多股接地线与汇流排连接时,必须加装铜耳,铜耳的尺寸应与线径相吻合,压接牢固。
3、接线端子与汇流排的接触部分应平整、牢固、无锈蚀、氧化,不同材料连接时英涂凡士林或黄油防锈。