光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 784|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 断路器极数选用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-4-7 21:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线);
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。

1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个触点,但是有两个输入端子和两个输出端子。