漏电断路器设在住户配电箱进线处好吗?  
(1)优点:这种设置方式也仅用了1个漏电断路器,将所有出线回路用1个总的漏电断路器加以保护。规范对照明线路、壁挂式空调插座线路未作漏电保护要求,但也没有明确表示不能带漏电保护,也就是说带漏电保护是可以的,因此,该设置方式也是符合规范要求的,它避免了上述二种方式的缺陷。   
(2)缺点:由于多条出线回路共用1个漏电断路器,根据有关资料介绍,每条住宅配电回路的泄漏电流约为5mA,所以7条回路泄漏电流总和为35mA,本设置方式若仍同前二种方式一样,漏电断路器选用30mA,有可能因线路正常使用时泄漏电流大于30mA而发生漏电跳闸现象。因此,建议选用泄漏电流为50mA的漏电断路器。另外,这种设置方式还存在任何一插座或照明回路漏电,断路器即跳闸,影响面大,故障点难排查的缺点;   
(3)适用对象:这种设置方式适合对供电可靠性要求不高,目的是尽量节约建设成本的情况。  