华为代理商
1  散热量计算
  散热量计算有两种方法:一是查表法:二是按公式直接计算法。
(1)查表法
首先根据需要伴热的维持温度(T0)和环境最低气温(Ta)计算温差:
△   t=T0-Ta………………………………(8-1)
   根据△t查金属管道散热量(QB)表(4) 或设备散热量(QP)表(3)
   根据查得的QB或QP按下式计算出实际的散热量(QTB或QTP)
       管道QTB=f×QB………………………………(8-2)
       平壁设备QTP=f×QP………………………………(8-3)
       式中:T0需要电伴热维持温度(0C)即金属管道或设备的表面温度。
         Ta极端平均最低环境气温(0C),查全国各地气象参数表,室内有空调的按室内空调的最低温度计算。
       QTB管道实际需要热量(W/m)
QTP平壁设略实际需要拌热量(W/m2)
f绝热材料修正系数(表1)
(2)直接计算法
式中:入绝热材料导热系数(W/m•0C)
     D1绝热层内径(mm) (管道外径)
     D2绝热层外径 (mm)
     δ绝热层厚度(mm)                       
     Ln自然对数
δ绝热层外表面向周转环境的放热系数,
室内取11.63((W/m2•℃)
     1.3安全系数