1.电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的2.5%计算,单位为m/根。
2.电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m,单位为m/根。
3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。
4.变电所进出线的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。
5.电力电缆终端头的预留(附加)长度为检修余量最小值1.5m,单位为m/根。
6.电缆中间接头盒的预留(附加)长度为检修余量最小值两端各留2.0m,单位为m/根。
7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留(附加)长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为m/根。
8.高压开关柜及低压配电盘、箱的预留(附加)长度为盘下进出线2.0m,单位为m/根。
9.电动机的预留(附加)长度从电机接线盒起算的0.5m计算,单位为m/根。
10.厂用变压器的预留(附加)长度从地坪起算的3.0m计算,单位为m/根。
11.电缆绕过梁柱等增加长度的预留(附加)长度按被绕物的断面实际增加长度计算,单位为m/根。
12.电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度为规范规定最小值每处0.5m计算,单位为m/根。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。