消防排烟风机报应答

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-1 21:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防联动试验,试验完后消防排烟风机一直报应答(不是启动,联动柜上无法停止),起初有风阀打开以为是风阀的联动反映。后来风阀全部关闭,还是这样,求教 求教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-10-2 00:25:31 | 只看该作者
华为代理商
你必需到主机上进行复位,或者干脆将主机电源关掉后再开,若故障还在,则是风机模块有问题。
3#
 楼主| 发表于 2011-10-2 01:42:00 | 只看该作者
华为代理商
主机停不了 你的意思是不是要去现场手动停止风机?
4#
发表于 2011-10-2 14:55:47 | 只看该作者
华为代理商
一般主机复位,风机就停了。如果不是原来接线有问题,就是风机控制器接触器触头粘合,或二次回路继电器脱不开,或模块。
5#
发表于 2011-10-3 10:01:11 | 只看该作者
华为代理商
同意4楼的看法!  模块接线问题可能性比较大。。个人愚见
6#
发表于 2011-10-8 08:46:36 | 只看该作者
细心排查问题所在才是正道,分段检查
7#
发表于 2011-10-9 22:39:46 | 只看该作者
带自锁的风机 主机复位 风机停不了 必须现在手动停止 
8#
发表于 2011-10-10 09:56:46 | 只看该作者
同意7楼
9#
发表于 2011-10-10 14:56:59 | 只看该作者
断电后复位看看
10#
发表于 2011-10-16 09:20:47 | 只看该作者
学习了