消防排烟风机报应答

[复制链接]
11#
发表于 2011-11-30 23:54:47 | 只看该作者
华为代理商
正压风机的阀门打开,看看主机是不是定义错了,看编号找设备
12#
发表于 2011-12-1 10:33:54 | 只看该作者
华为代理商

主机复位,复位后还不行,检查风机模块

主机复位,复位后还不行,检查风机模块
13#
发表于 2011-12-23 10:36:07 | 只看该作者
华为代理商
控制回路有问题,可能是一拖二,或一拖三,只能用一个中间继电器,风机二次线串接在继电器常开触点上来控制。
14#
发表于 2011-12-23 11:05:14 | 只看该作者
华为代理商
学习了
15#
发表于 2011-12-23 14:28:40 | 只看该作者
华为代理商
复位或重新开关机,不得就得检查线路了
16#
发表于 2011-12-23 16:19:27 | 只看该作者
健康苦苦苦苦苦苦苦苦
17#
发表于 2012-1-17 17:33:23 | 只看该作者
接收应答一般都是通过中间继电器,如果你的应答是在联动后才有的,可能是中间继电器出了问题。因为事前模块和系统都是正常的。如果事前就报应答就看看你的接线和模块是不是有错的或损坏的现象。
18#
发表于 2012-1-25 16:24:14 | 只看该作者
顶4楼意见
19#
发表于 2012-2-13 23:02:16 | 只看该作者
本帖最后由 aryan 于 2012-2-13 23:03 编辑

7楼和13楼说得对
不知道是不是新装,这需要 改线路的 我前几天改了 一个
在风机运行状态下断开继电器的电源,一般有几个,看断那一个风机会停,然后就把哪个继电器的控制电源回路串接到模块控制的哪个继电器的闲置的常开触点上就行了
20#
发表于 2012-5-16 20:00:49 | 只看该作者
7楼正解!!!!!!!