关于海湾模块需添加电阻的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-1 21:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请各位使用过海湾产品的高手们讨论一下,海湾的模块加电阻后的影响(据厂家说是避免感应电流,不装电阻会报故障)。当联动的时候,需要启动的设备的时候,许多设备会出现延时的情况,也会出现电流不够的情况。请教各位并联上许多电阻后,是否把电流也分小了??
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-1 21:37:11 | 只看该作者
华为代理商
首先你的说法是错误的,加电阻是新国标的要求,用来检线的,按道理是装在设备末端的,但是为了方便所以压在模块那,降低施工难度,不是你所说的那样
3#
发表于 2010-12-2 15:57:52 | 只看该作者
华为代理商
同意
4#
发表于 2010-12-2 19:22:05 | 只看该作者
华为代理商
我现在遇到个问题,有个单位是老国标的消防广播,我给他用了新的8305模块,也在sp1和sp2并联了电阻,为什么还是报故障呢?
5#
发表于 2010-12-2 20:36:05 | 只看该作者
华为代理商
楼上滨州的?把8305参数设成2
6#
发表于 2010-12-2 20:57:01 | 只看该作者
把参数改成2试试··· 你那广播模块有没有定义到分配盘??还是直接手动盘控制的???如果想不报故障参数改成2就可以了
7#
发表于 2010-12-5 19:55:20 | 只看该作者
是滨州的,有事可以联系我QQ459306074
8#
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:15:10 | 只看该作者
请问有什么相关资料可以介绍一下看看吗??新国标???
9#
发表于 2010-12-5 22:50:53 | 只看该作者
三人侃必有我师焉
10#
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:33:14 | 只看该作者
请问2楼的,有什么相关资料介绍学习学习啊