打印 上一主题 下一主题

关于海湾模块需添加电阻的问题

[复制链接]
21#
发表于 2010-12-26 17:28:39 | 只看该作者
华为代理商
支持
22#
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:30:50 | 只看该作者
华为代理商
那请问有什么见解????现场我看过的基本是加在模块那里的。请问是否有区别啊,电阻加在模块和加在设备末端?
23#
发表于 2011-1-5 07:38:41 | 只看该作者
华为代理商
电(终端电阻)应该加设备的末端,这样才能发挥它的功能,不过,现在我国多数工程都是最低价中标,我遇到的工程大多数是将终端电阻装在模块上了。