消防泵不自动启动 求助原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-23 21:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  公司消防喷淋泵消防大队来抽查、在消防控制柜启泵控制开关由手动转向自动位置后实验放水5分钟后,水流警铃动作,压力开关也有信号返回给消防主机,继续放水大约30分钟左右可是就是启动消防泵,(检查过控制模块是好的)。(动启泵正常)请高手给予指导,谢谢!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-23 23:43:59 | 只看该作者
华为代理商
哎  你要直控线有什么问题没有  手动能启动吗?  模块控制处短接能启动吗?  二次线路有问题没有  设备有什么问题没有
3#
发表于 2010-10-23 23:49:34 | 只看该作者
华为代理商
查一下二次线路。
4#
发表于 2010-10-24 12:59:44 | 只看该作者
华为代理商
应该是联动的问题,或是程序问题。
5#
发表于 2010-10-24 15:42:34 | 只看该作者
华为代理商
手动启泵正常,然后把模块取下来,直接将COM和NO端短路,然后能启动吗,然后远程启动模块号能启动吗,如果都能启动,那就看编程对了没有
6#
发表于 2010-10-24 18:28:58 | 只看该作者
是不是联动程序的问题!
7#
发表于 2010-10-24 21:00:01 | 只看该作者
1)试验时首先自动报警控制器(主机)打开自动,喷淋水泵的控制柜也要打自动。

2)按规范压力开关报警自动启动喷淋泵,如果确定水泵的控制部分没问题,也都打开自动了,估计报警主机的程序有问题(压力开关启动喷淋泵这一条),可在压力开关报警过来时查看一下屏幕是否有联动水泵的命令发出也就能确定故障点了!
8#
 楼主| 发表于 2010-10-25 19:18:16 | 只看该作者
谢谢大家 学习了
9#
发表于 2010-10-25 21:51:24 | 只看该作者
每天一看,必有收获。
10#
发表于 2010-10-26 13:07:04 | 只看该作者

消防

压力开关信号时直接给泵控制柜的,放水试验,水力警铃响,压力开关动作,直接启动泵,

压力开关如果是接输入模块的话,报警主机收到报警信号,通过逻辑关系自动启动泵。