华为代理商
1、查信号总线2、查24伏电源3、联动编程4、泵控柜二次回路
12#
发表于 2010-11-2 09:40:29 | 只看该作者
华为代理商
看看主机的控制方式是自动还是手动。
13#
发表于 2010-11-3 08:47:33 | 只看该作者
华为代理商
到过来查,先查水泵电源电路,看看泵能启动吗,然后再查控制电路有无动作,逆流法
14#
发表于 2010-11-3 13:36:34 | 只看该作者
华为代理商
都是高手呀
15#
发表于 2010-11-3 15:40:18 | 只看该作者
华为代理商
学习了很多
16#
 楼主| 发表于 2010-11-3 20:36:29 | 只看该作者
    衷心的谢谢大家的指导,受益良多
17#
发表于 2010-11-4 00:43:08 | 只看该作者
逻辑关系不对。
18#
发表于 2010-12-15 23:19:19 | 只看该作者
学习
19#
发表于 2010-12-17 15:05:44 | 只看该作者
11#说的很具体,再有检查是不是该设备在不在点,可以试下手动登记,或是有没有重码的。
20#
发表于 2011-2-16 23:49:42 | 只看该作者
关键是你们的喷淋泵是否受压力开关控制,如果是的话你可以将压力开关的两个触电短接一下,如果启泵了说明湿式报警阀的延时器出现了问题,如果不启动那说明压力开关坏了;还有主泵是否受压力开关控制,如果不受控的话那只能重新改造了。