12、对地下车库,梁下是否可以布置喷头,风管>1200 时,风管下是否可以布置边墙型喷头。在地下车库,其喷头布置与梁、通风管道的距离与规范规定不符时,审查是否要指出? ffice ffice" /> 答:喷头布置遇有梁、通风管道,执行第 7.1.1 条,第 7.2.1 条和第 7.2.3 条的规定。喷头如布置在梁下,应加集热板;风管下不采用边墙型喷头,如风管为贴墙式可采用边墙型喷头。喷头布置有不符规范之处要指出。 13、地下汽车库进出口通道的顶板处如何设置喷头? 答:地下汽车库进出口通道,按 GB50067-97第 5.3.3条及第 7.2.3.3条规定:在坡道出入口无防火卷帘时,在车道、坡道上方设置喷头。 14、《喷规》第 5.0.4 条,没有指出仓库干式系统作用面积是否按 1.3 倍计。 答:凡采用干式系统,按《自喷规范》第 5.0.4条执行。 15、《喷规》第 8.0.9 条,干式系统的配管充水时间不宜大于 1min,又是《强条》,又是不宜,如何掌握? 答:《强制性条文》中的"不宜",视作"不应"条文执行。 16、《喷规》第 10.2.1 条《强条》要求自喷系统应设置独立的供水泵,因此有些设计者将自喷的增压泵也单独设置,造成不必要的浪费,《建规》《高规》都没有这个要求,是否必要? 答:按《高规》第 7.4.8.1条规定,自喷增压泵要求的出水量(不应大于 1L/S)远小于消火栓增压泵出水量(不应大于 5L/S),水压要求也各不相同,增压泵各自单独设置为好。 17、《喷规》第 6.2.8 条规定水力警铃应设在有人值班的地方,那么水力警铃设在消防泵房内算不算有人值班?另外在有些设计中要把水力警铃拉出很远位置也有困难。 答:水力警铃的工作压力、设置点、连接管道管径及总长度应符合第 6.2.8 条规定,消防泵房一般情况下是无人 班的,多半为平时巡视加自动报警的管理模式,故水力警铃强调设在有人 班的地点附近,可设置在经常有人走动的走道、门厅、消防 班房附近等。 18、综合性公共建筑,底层或二层为联家商店的高层建筑,一层建筑面积不大于防火分区面积。但由于功能需要建筑在一层中用防火隔墙分隔成多个独立的防火单元,根据规范 GB50084-2001第 6.3.1条规定:每个防火分区,每个楼层均应设水流指示器,象上述情况应按一个防火分区考虑还是多个防火分区考虑? 答:如一层建筑面积不大于规定的防火分区面积,即可按一个防火分区考虑,也可按多个防火分区设水流指示器。 19、(1)GB50084-2001 第 4.2.9.3 条:自动喷淋系统应设泄水阀、排气阀和排污口,如在送审图中该系统有排气阀设计,但无专门的泄水阀、排污阀设计,是否作为违反《强条》? (2)GB50261-96 第 5.3.2.4 条报警阀一侧的系统调试、检测用装置可否认为是系统泄水装置?有的将该装置作为水泵出水管上的泄水装置使用,是否可以? 答:(1)不作为违反强条。因为湿式报警阀本身带有泄水阀、排污口; (2)报警阀组一侧的系统调试、检测用装置是用来检测管道过水能力是否与系统过水能力一致,一般不作为它用; (3)报警阀组的系统调试、检测用装置不能作为消防水泵出水管泄水装置。 |