条和第 3.2.5 条规定的范围内,如产品设备不附带止回装置,在设备的进水管上应装止回阀; ffice ffice" /> (2)水加热器、密闭容器一般是指锅炉、热交换器(立式、卧式、板式)等有压容器。 (3)家用电热水器和单 用小型电开水器不包括在 GB50015-2003第 3.2.4条和第 3.2.5条规定的范围内。 2、住宅 5m 水压确定在水表处是否妥当?现在分 水表的设置位置出入很大,甚至有的设在室外地坪下或一层楼梯间。 答:该水压要求可理解为各个进 处距地面 1m处所需的最小水压。供水压力应按最不利用水点所需水压确定。 3、《建水规》表 3.1.14 中第 5 款淋浴器最低工作压力 0.05—0.1MPa 是否过高,一般水箱无法满足,如何处理? 答:需要 0.05—0.1MPa的水压,达不到要求时,需局部增压。 4、消防水池(箱)的进水管与溢流管的最小空气间隙是否要满足 2.5D?GB50015-2003第 3.2.4.2条与第 3.2.12.2条中的条文解释有矛盾之处。 答:消防水池(箱)的进水管与溢流管的最小空气间隙不满足 2.5D不作为违反强条,但至少应满足第 3.2.12条的规定。因消防水池中的水质不能保证符合饮用水标准,故消防水池(箱)的进水管与溢流管的最小空气间隙宜满足 2.5D。 5、给水管与排水管间距必须满足 GB50015-2003 第 3.5.15 条还是第 3.5.2 条? 答:给水管与排水管的水平净距不得小于 1.0m(可参见 GB500242-2002第 4.2.5条的规定)。 6、GB50015-2003 第 3.4.5.5 条:"室内给水管向住 、公用卫生间等接出配水支管起端,配水支管上配水点在 3个及 3个以上时应设阀门",目前送审的图,大多数设计单位一个卫生间仅设一根供水立管,由立管接出的支干管上设有检修阀,其余供水支管上大于 3 个及以上用水点 设检修阀。检修时只要将支干管阀门关闭即可进行,能否可认为满足条文规定? 答:满足规范规定,供水支管上用水点较多时宜加设检修阀。 7、由生活水箱(池)向锅炉、热水机组等供水,其进水管道是否也应设管道倒流防止器?GB50015-2003 第 3.2.5.4 条是否不全面? 答:由室内的生活水箱(池)向锅炉、热水机组等供水可不设管道倒流防止器,但一般设止回阀装置,可参见热水供应系统原理图。 8、室外消防给水管网在市政给水引入管处设计了防污隔断阀,从这个消防给水管网接到单项工程的消防引入管是否还要设防污隔断阀? 答:倒流防止器不必串联设置。 9、在审查中 GB50015-2003 第 4.5.9 条:地漏水封深度 50mm 还要否强调? 答:地漏中水封深度要求属于对具体产品的技术要求,故工程设计中可不必一再强调。 10、中小学校建筑设计规范中"化学实验室应设置事故急救冲洗水嘴"、"化验水嘴水头要求有减压措施",该几条是否适用于大专院校的化学实验室? 答:大专院校的化学实验室与中小学不同,可不照此要求;中小学化学实验室的事故冲 |