消防泵操作使用步骤有哪些呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-15 14:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
今天和大家介绍的是有关 消防泵启、停泵操作步骤如下:

  1、启泵后,检查电机的运转电流及水泵运转能否正常,若有异常应立刻停泵。

  2、察看水泵出口的压力表,当压力表指针到达额定工作压力并稳定后,逐渐开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。

  3、消防泵正常上水后,将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的位置。

  4、察看阀组压力,清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右,泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持,可恰当调理泵出口及回流阀控制压力。

  5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超越75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。

  6、停泵后,将一切阀门按阀门开、关状态表示图请求,恢复到正常状态。

  7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置,翻开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。

  8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右,不可以正常出水,此时要立刻停泵,翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。

    消防泵维护和颐养

  1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。

  2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。

  3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。