光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 908|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

消防泵水泵接合器的设置应符合哪些要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-30 10:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防泵水泵接合器应符合以下要求。
(1)       消防泵水泵接合器的设置数量应根据室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的设计流量10~15L/s计。
(2)       消防泵水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且宜设在人行道或非汽车行使地段。
(3)       在水泵接合器周围15~40m范围内,应有室外消火栓或消防水池,以利于消防车直接取水并通过水泵接合器向室内管网供水。
(4)       在消防泵水泵接合器宜采用地上式,当必须采用地下式水泵接合器时,应在其附近设有明显标志,水泵接合器应标明其管辖范围。
(5)       在消防泵水泵接合器上应有止回阀、安全阀、泄水阀等,以保证在使用水泵接合器时室内消防给水管网的正常工作。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-20 06:30 , Processed in 0.164063 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表