我是海湾用户,所用JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型)设备自05年安装使用后,一直正常好用,去年12月因公司暂停生产而关停该机。 今年1月8日10:53开机,该机还报光电火警,4月24日09:59开机也报光电火警。7月8日公司请安装方某公司检查消防设备防雷防静电情况。技术人员操作和坼卸回路板线路后,称回路板坏了,不能注册。现在,开机后,设备自动检测都正常,除系统当前设备配置:各种回路共000个 报警联动设备0000个 火灾显示盘0000个 手动盘000个外,屏幕最终显示:系统工作正常。 我怀疑我的主机根本就没问题, 现在,我向各位大虾虚心求教,怎样才能把在役设备注册上去? |