工程调试因为错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,动动脑筋,用一些小技巧,难题就会变得容易。

1、测量回路线  接回路线前应采用万用表二极管档来测量回路线上有无探头/模块装反,方法是:用数字万用表二极管(针式万用表用10K档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/模块装反(即L+、L-接反)。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是L+,黑表笔对应的是L-(针式万用表正好相反黑对L+,红对L-)。

2、后码前移法调试

由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。

3、地址报警法调试

在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。

4、验证法调试

我们在控制室调试,不可能处理处围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏7 分享分享
272#
发表于 2018-12-22 17:40:58 | 只看该作者
华为代理商
非常实用的方法,记下了,谢谢
271#
发表于 2017-2-13 10:51:00 | 只看该作者
华为代理商
学习了...............
回复

使用道具 举报

270#
发表于 2017-1-12 00:11:03 | 只看该作者
华为代理商
学习了,谢谢啊。
269#
发表于 2016-8-8 09:49:26 | 只看该作者
华为代理商
征服畏惧、建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验。
268#
发表于 2016-3-11 14:04:42 | 只看该作者
第一种很好用,我调试消防的时候,就是这样查工人施工的线路的,很准确的,顶一下
267#
发表于 2015-12-30 17:11:10 | 只看该作者
很好、很强大,这个一定得支持!!!
266#
发表于 2015-12-19 10:22:26 | 只看该作者
学习了....谢谢
265#
发表于 2015-11-13 16:28:34 | 只看该作者
6666666赞66666666666666
264#
发表于 2015-9-21 11:05:18 | 只看该作者
学习中,不错资料。
263#
发表于 2015-5-12 23:25:31 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-4 19:43 , Processed in 0.106844 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表