其实做工程最怕调试是别人排的线自己来调试,因为不清楚线路走向,最好是 1:在机房总线位置接上9V电池,安装设备的时候边接边安装,这样可以解决了前面仁兄的问题,不会出现什么设备安装错回路了或者是接线错误。 2:设备故障检查,一般用替换法,除非是进口的设备,有身份ID的,一定要厂方来更改设置,工程方没有专用设备的。 3:市场上多数正压风阀和排烟风阀的执行机构是带自断电源的,风门的执行机构电源线是串联在微动开关的常闭触点,风门动作后会切断24V电源的。火警联动的时候控制模块不是同时动作的, 是主机通过逻辑关系一一发出指令的,所以主机24V动作电源应考虑的是警铃的负载数量,可以忽视风门的数量。 |