工程调试因为错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,动动脑筋,用一些小技巧,难题就会变得容易。

1、测量回路线  接回路线前应采用万用表二极管档来测量回路线上有无探头/模块装反,方法是:用数字万用表二极管(针式万用表用10K档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/模块装反(即L+、L-接反)。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是L+,黑表笔对应的是L-(针式万用表正好相反黑对L+,红对L-)。

2、后码前移法调试

由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。

3、地址报警法调试

在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。

4、验证法调试

我们在控制室调试,不可能处理处围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏7 分享分享
2#
发表于 2011-5-5 10:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
学习了!谢谢!

本文发自WAP站
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏7 分享分享
3#
 楼主| 发表于 2008-10-28 08:41:37 | 只看该作者
华为代理商

工程调试注意事项

系统接地:系统采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4欧姆;系统采用共接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。

导线绝缘:各回路导线对地绝缘电阻不应小于20兆欧。调试前检查逐个单机通电检查所有设备是否正常检查回路导线有无短路、错路现象。

对工程中不合理系统配置应在工程调试前处理。          

每个回路所带点数有无超出产品要求,对于探测器接口模块比较多的回路,应考虑此回路有无过载。接口模块24V电源必须是可控24V。

在有排烟阀、送风阀控制的系统中应考虑电源负载及线路压降能否满足系统要求,主机电源不足可增加外接电源解决。

火灾探测器的传输线路不宜过多采用放射状布线。

两回路或两回路以上传输线不宜使用同一根电缆。

回路传输线不应与高压线路同一线槽,且与广播电话不能同槽、同管。

回路传输线最理想是采用双绞铜芯线。

多机联网,因采用目前较先进的CANBVS总线协议,只能串行连接,不可星行连接,联网首尾必须加120Ω终端电阻。CAN总线为双色双绞屏蔽线或同轴电缆,最远有效传输4000m。

工程中,消火栓按钮要注明指示灯是24V的还是220V的,是白炽灯还是发光二极管,如耗电大也需外接电源。

调试中要注明出厂设备,多线模块,总线手操盘所占地址号,编址时要让出以免重码。

4#
发表于 2008-10-28 10:23:02 | 只看该作者
华为代理商
拿分走人
5#
发表于 2008-10-28 21:46:28 | 只看该作者
华为代理商
大家来支持本论坛.
6#
发表于 2008-10-28 23:23:32 | 只看该作者
学习了....谢谢
7#
发表于 2008-11-1 01:17:04 | 只看该作者

支持

 

8#
发表于 2008-11-1 19:16:59 | 只看该作者
支持!我知道的!作用不是很大吧!
9#
发表于 2008-11-1 20:30:50 | 只看该作者
学习了。
10#
发表于 2008-11-1 20:38:34 | 只看该作者

l,

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-25 15:35 , Processed in 0.094949 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表