消防排烟风机报应答

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-1 21:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防联动试验,试验完后消防排烟风机一直报应答(不是启动,联动柜上无法停止),起初有风阀打开以为是风阀的联动反映。后来风阀全部关闭,还是这样,求教 求教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
21#
发表于 2012-5-16 20:56:46 | 只看该作者
华为代理商
7楼正解
20#
发表于 2012-5-16 20:00:49 | 只看该作者
华为代理商
7楼正解!!!!!!!
19#
发表于 2012-2-13 23:02:16 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 aryan 于 2012-2-13 23:03 编辑

7楼和13楼说得对
不知道是不是新装,这需要 改线路的 我前几天改了 一个
在风机运行状态下断开继电器的电源,一般有几个,看断那一个风机会停,然后就把哪个继电器的控制电源回路串接到模块控制的哪个继电器的闲置的常开触点上就行了
18#
发表于 2012-1-25 16:24:14 | 只看该作者
华为代理商
顶4楼意见
17#
发表于 2012-1-17 17:33:23 | 只看该作者
接收应答一般都是通过中间继电器,如果你的应答是在联动后才有的,可能是中间继电器出了问题。因为事前模块和系统都是正常的。如果事前就报应答就看看你的接线和模块是不是有错的或损坏的现象。
16#
发表于 2011-12-23 16:19:27 | 只看该作者
健康苦苦苦苦苦苦苦苦
15#
发表于 2011-12-23 14:28:40 | 只看该作者
复位或重新开关机,不得就得检查线路了
14#
发表于 2011-12-23 11:05:14 | 只看该作者
学习了
13#
发表于 2011-12-23 10:36:07 | 只看该作者
控制回路有问题,可能是一拖二,或一拖三,只能用一个中间继电器,风机二次线串接在继电器常开触点上来控制。