        高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。
        在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。
        低压配电系统中的接地类型
        工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。
        保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;可导电部分经公共的保护线接地。
         还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。通常又将电气设备的外壳与中线相连,称为低压保护接中线。此种方式也叫保护接零。低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);保护线应在每个变电所附近接地,配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了保证故障时保护线的电位尽量接近地电位,尽可能将保护线与附近的有效接地体相连, 选择接地系统应根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统是等效的,没有什麽优先级。
         接地装置和接地电阻 接地装置可使用自然接地体在设计时,应首先充分利用自然接地体。可充分利用建(构)筑物的钢结构和构造钢筋、在新建的大、中型建筑物中,都利用建筑物的构造钢筋作为自然接地。它们不但耐用、节省投资,而用电气良好。在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统接地型式。但采用TT系统供电部分均应装设能自动切处接地故障的装置(包括漏电电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。过以上分析,可以看出,高压避雷器应安装在跌落式熔断器与配电变压器之间,而且引接线越短越好,这样能可靠地全面实施对配电变压器的保护。因此,将高压避雷器安装于跌落式熔断器与配电变压器之间是最佳的位置。