  一、接地设计

  1、接地的种类

  接地的种类包括工作接地、保护接地、重复接地、静电接地、直流工作接地和防雷接地等。

  •工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线。

  •保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以便电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。

  •重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。

  •静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管道、容器和贮藏或加,设备上,形成很高的电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危害作了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。

  •直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机及一切微电子设备,大部分采用cMos集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑、微电子设各的工作电路具有同"电位"参考点,将所有设备的"零"电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的千扰,这称为直流工作接地。

  •防雷接地:为便雷电浪涌电流泻入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器及一切水、气管道等均应与防雷接地装置做金属性连接。

  2、接地电阻要求

  接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4Q的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。

  在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下:

  •工作接地电阻乓20

  •保护接地电阻乓4Q

  •防雷接地电阻乓loQ


  二、接地实施

  1•在所选位置向下挖1•6m深的坑。

  2•向坑内打入2•2m长、下端尖形的紫铜接地极。

  3•相邻接地体(一根)间距为Sm,建筑物司距1•5m。

  4•相邻接地体间用40X4m血扁铜连接。

  5•打入接地体时到2•0m时止

  6•用40X4m血扁铜与接地体焊接,与母线连接入机房。