  智能建筑完整的防雷保护系统通常由三道防线组成。第一道防线将绝大部分雷电流直接引入大地中泄流;第二道防线阻碍雷电侵入波由引入线加到设备上的过电压;第三道防线限制被保护设备上由雷电引起的过电压的幅值。这三道防线相互配合、各司其职,共同完成对智能建筑的防雷保护。

  显然,第一道防线是非常重要的,它的防护效果好坏将直接影响到整个智能建筑的防护结果。完成第一道防护任务的就是专用的防雷接地。

  由前面章节的知识,雷击分为直击雷和感应雷两大类。下面就针对这两种形式的雷电来分别讨论相应的防雷接地措施。

  一、防止直击雷的接地

  为防止雷电的反击,避雷针的接地装置和它的引下线必须离该建筑物和引人其中的各种金属管线有一定的距离。接地装置的接地散流电阻不得超过lOΩ。如果采用独立避雷针,最好能符合距离及接地电阻大小的要求。但实际情况很难达到要求,因为智能建筑本身的复杂性以及进出管线非常多,分布的范围也很广。有时虽然能在设计的时候达到要求,但随着各种管线的增设,很难继续遵守上述规定,危险就产生了。此时,为了限制雷击时接地点电位的升高,应采取联合接地,即将变压器申性点及各种电气设备的保护接地及工作接地与防雷接地共同连接起来,作成一个大的接地装置,此时要保证总的接地电阻小于1Ω。

  为防止智能建筑的供电系统遭受反击,应在供电系统的中心以及最可能发生反击的地方加装保护间隙、避雷器等过电压保护装置。同时将配电用的管线的金属部分在靠近防雷的地方与接地系统可靠连接,使其可靠接地。

  如果建筑物使用安装在它上面的避雷针并且和引入该建筑物的各种管线之间符合规定的距离要求时,接地线可沿该建筑物敷设,并与建筑物的钢筋及其金属构件相连,以使电位均匀。此时接地装置的接地电阻不得超过5Ω。如果不能满足规定距离的要求时,则必须采用联合接地的方式,对接地电阻值的要求同上。要使联合接地系统的接地电阻小于1Ω并不是件容易的事,如果只用人工接地体,所付出的代价会很高昂,所以应尽量利用自然接地体作辅助接地。而智能建筑中可用作自然接地体的金属构件是存在的,它们的附近往往有很长的供水管道可以利用。采用人工接地体时,其接地电阻通常不能大于5Ω。

  二、防感应雷的接地

  感应雷会在设备或线路申引起静电感应和电磁感应,并且感应的电压往往很高,如不采取适当的措施则很容易对设备和人身造成一定的损坏和伤害。

  1.防止电磁感应的接地

  防止电磁感应的接地装置可以和电力设备的接地装置相连或者直接利用该接地装置,其接地散流电阻不应超过5Ω。

  在智能建筑中,凡是有管道弯头、接头等有可能连接不牢靠的地方,都要用金属导线进行跨接。比较长的金属管道在平行敷设时,如果它们之间的距离很近,如小于1Ocm,则也要每隔10~15m用金属导线跨接。其他的金属设备、管道、金属构件等,如果相互间的距离也比较近时,也要用金属导线跨接。

  2.防止静电感应的接地

  防止静电感应的接地装置也可以与电力设备的接地装置相连或者直接利用电力设备的接地装置,它们总的散流电阻不得超过5Ω。为防止静电感应的影响和破坏,应将建筑物内所有的金属设备、钢筋结构、管道等进行接地,并将引入建筑物内的金属管道及地下缆线的金属外皮等在进入建筑物的地方进行接地。除此之外,还要根据建筑物顶结构的不同而采取不同的措施:对于普通的钢筋混凝土屋顶,必须将屋面钢筋焊成6~12m的网格,并整个钢筋连接成为电气通路;对于金属屋顶,则必须将其进行可靠的接地;对于非金属屋顶,必须在屋顶上装上边长为6~12m的金属网格,并沿建筑物纵长方向的两侧每隔12~24m设置一根引下线与建筑物的接地装置相连。

  三、防止雷电沿架空线路进入智能建筑的高电位的接地

  为了防止雷电沿架空线路进入智能建筑,对建筑物内的设备造成损坏,最好的办法就是采用电缆进行供电。除了年代较早的建筑物外,目前在建和新建的建筑物基本上都采用这种供电方式。电缆的金属外皮应在电源端和进入建筑物的地方进行接地,该接地也可与电力装置的接地系统相连,即和靠近它的接地系统进行联合接地,但联合接地装置的散流电阻必须符合规定要求。

  如果电缆连接的电源端还有连接到其他地方的架空线,那么在电源端还必须装设保护间隙、避雷器等过电压保护设备。内有电力设备的建筑物,若采用电缆供电困难或不经济时,则允许采用架空线路进行供电,但是该架空线路必须经过长度不小于100mm的保护间隙,其接地线应和进线电缆的金属外皮相连接,接地装置的散流电阻不得超过5Ω。电缆进入建筑物内后,要在电缆头处装设容量为lμF的保护电容器和放电电压较低的避雷器。电容器、避雷器的接地端和进线电缆的金属外皮、电缆头都应接到建筑物的总接地系统上;如果建筑物内防直击雷和感应雷的接地系统分开时,则将它们的接地线接到防感应雷击的接地系统上,此时,也要求接地装置的散流电阻不得超过5Ω。同时,为了防止雷电高电压从架空线传入,架空线和电缆换线的电杆的前一根电杆上的绝缘子铁脚必须接地,其散流电阻不大于10Ω。剩余的离建筑物150m以内的绝缘子的铁脚也要接地,其接地的散流电阻不大于20Ω。

  另外,为防止雷电高电压沿架空管道进入建筑物,也必须在靠近建筑物的两个支架处接地,接地装置的散流电阻不超过20Ω。

  由上述对智能建筑防雷接地的分析中知道,建筑物的接地系统离不开建筑物本身的钢筋基础结构。因此,在对智能建筑进行设计的时候就必须考虑它的接地问题,智能建筑防雷接地系统的施工必须和智能建筑的土建施工同时进行。只有这样才能使智能建筑的防雷系统处在一个最优化的状态。首先从硬件上打下坚实的基础,这是智能建筑系统安全、高效运行的前提。