避雷器验收时应进行的检查项目
雷百汇避雷针商城经营销售各种防雷器件,欢迎有需要的朋友前来咨询选购,www.leibaihui.com

避雷器验收主要针对普通阀式、磁吹式避雷器和金属氧化物避雷器。避雷器验收时运行人员应进行下列检查:
(1)避雷器相关资料的移交,主要包括避雷器厂家说明书、避雷器试验合格报告等资料。
(2)避雷器调度号、铭牌及安全标识牌安装正确,相位漆各相应完整正确,且与其他设备连接对应一致。避雷器连接引线垂度、摆度符合安全距离要求,引线接头牢固,无散股和断股、过松、过紧现象。避雷器及其引线周围无遗留工具、短路线等异物存在。
(3)避雷器安装垂直,其垂直度应符合要求。基础底座绝缘应良好,设备外壳和架构应接地良好。
(4)避雷器外部应完整无缺损,封口处密封良好。避雷器均压环应水平,不得歪斜。
(5)避雷器瓷件应无裂纹、破损。瓷套与法兰间的粘合应牢固,法兰泄水孔应通畅。硅橡胶复合绝缘外套伞群不应破损或变形。
(6) 35kV及以上避雷器应分相安装放电计数器。放电计数器安装位置应一致且便于观察。放电计数器密封良好、动作可靠、接地可靠,安装前放电计数器宜恢复至零位。
(7)磁吹阀式避雷器的防爆片应无损坏和裂纹;金属氧化物的防爆片及安全装置应完整无损。
(8)阀式避雷器拉紧绝缘子应紧固可靠,受力均匀;金属氧化物避雷器的排气通道应畅通。