两个烟感能不能编一个编号

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-30 12:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教:两个烟感能不能编一个编号
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-11-30 12:42:35 | 只看该作者
华为代理商
不能.否则就重码了.
3#
发表于 2009-11-30 13:00:51 | 只看该作者
华为代理商
如是同一个房间是可以的。不过其中一个报了火警,另一个与它重号的烟感的火警灯也会点亮,不会再报火警。
4#
发表于 2009-11-30 15:26:03 | 只看该作者
华为代理商
楼上的话不可以信
5#
发表于 2009-11-30 15:31:44 | 只看该作者
华为代理商
两个探测器编一个号,主机会报重码,即使有的厂家的主机不报重码,但报火警时两个探测器都会亮。

你有什么特别的要求或困难吗?
6#
发表于 2009-11-30 16:24:29 | 只看该作者
没必要这么做吧
7#
 楼主| 发表于 2009-11-30 20:36:20 | 只看该作者
谢谢各位师傅
8#
发表于 2009-12-1 09:49:35 | 只看该作者
[quote user="meiyouchunqou"]两个探测器编一个号,主机会报重码...
[/quote]

严格讲应该是:同一回路内,两个探测器不能编同一ID号,否则主机会报重码故障。 但是不同回路,可以编同一个ID号,例如:回路1有编码13号,回路2也可有编码13号。
9#
发表于 2009-12-1 11:37:36 | 只看该作者
学习了
10#
发表于 2009-12-1 12:43:22 | 只看该作者
同一回路当然不成了,会报重码