两个烟感能不能编一个编号

[复制链接]
21#
发表于 2009-12-7 13:33:35 | 只看该作者
华为代理商
如果一个两个重码,没有什么问题,就是不要每个点位都重码,这个会影响系统。
22#
发表于 2009-12-8 19:25:48 | 只看该作者
华为代理商
海湾的主机是可以重码的
23#
发表于 2009-12-8 19:49:19 | 只看该作者
华为代理商
学习了
24#
发表于 2009-12-8 22:48:55 | 只看该作者
华为代理商
可以设置,但实际操作上比较混乱,不知道哪个区域报警
25#
发表于 2009-12-8 23:01:31 | 只看该作者
华为代理商
看什么样的系统,能看一下系统说明应该可以找到, DSC 的 好像就可以
26#
发表于 2009-12-14 11:29:19 | 只看该作者
相邻的可以
27#
发表于 2009-12-19 16:07:19 | 只看该作者
可以,但有些主机可能会报故障,有些就不会。一般,重码的设置放在同一个房间。不过,这样做,一个报火警,另一个也会常亮(报警),属于可靠性的设计安装。但最好不要这样编码。
28#
发表于 2009-12-20 00:10:34 | 只看该作者
据我个人的知识 不能
29#
发表于 2009-12-20 14:28:58 | 只看该作者
个人知识欠缺。
30#
发表于 2009-12-20 15:55:14 | 只看该作者
不能