两个烟感能不能编一个编号

[复制链接]
41#
发表于 2010-1-25 13:27:48 | 只看该作者
华为代理商
高手高手
42#
发表于 2010-1-25 19:10:42 | 只看该作者
华为代理商
有些控制器报重码,当然不可以一个编码

但很多控制器不报重码,可以编一个编码,但任意一个烟感报火警,主机都会显示火警
43#
发表于 2010-1-28 11:46:06 | 只看该作者
华为代理商
这个和不同厂家不同设备有关系,报不报重码看什么牌子的设备了,没有绝对,有的设备是可以的,有的就不行
44#
发表于 2010-1-28 21:00:34 | 只看该作者
华为代理商
如是同一个房间是可以的。不过其中一个报了火警,另一个与它重号的烟感的火警灯也会点亮,不会再报火警。海湾的完全可以.楼上说的,是不是所有的主机都会报重码,为什么我用的主机就不报重码呢?况且我还就这样编过,因为回路板的容量没有了而该回路又要增加烟感.可能有的主机有报重码的功能.后果你考虑过么,别光想着蒙人赚钱。
45#
发表于 2010-1-30 13:53:34 | 只看该作者
华为代理商

一般不可以

不过特殊下可以,我用的北大青鸟的,就不行
46#
发表于 2010-3-2 14:52:19 | 只看该作者
同一个回路内是肯定不行的,大部分产品会在调试时登记不上,即使勉强登记上了,也会报警的。
47#
发表于 2010-3-2 17:16:29 | 只看该作者
不能重码

否则的话地址是不对的饿

还有一个报警时另外一个也是火警灯量
48#
发表于 2010-3-2 19:25:56 | 只看该作者
同一回路不行。
49#
匿名  发表于 2010-3-3 21:21:59
切,海湾的会报出重码的,有的主机不会报重码,但是一旦报警你知道是哪个报警了呢?最好不要在同一回路里有重码。
50#
发表于 2010-3-4 01:38:07 | 只看该作者
国产设备一般都行,一般是没有必要如此, 如果实在没有办法,如:主机无密码调试,等等,还是可以救救急的。