喷淋泵控制问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-17 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
控制柜上的手自动开关在手动位置,只能现场启停喷淋泵吗?远程控制主机上的启泵按钮能否启动泵?与主机开关在手自动位置的逻辑关系?请高手出招。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
13#
发表于 2013-4-29 12:36:16 | 只看该作者
华为代理商
   水泵启动是一个难题,但一定要按照规范去做,水泵启动设计有两种一种是没有手/自动转换开关的,但这种启动在消防远程启动必须是脉冲启动方式,需有两个模块(启和停)完成启停,但这种启动有个弊端,如压力开关、消防栓按钮启动后不能自停。二种是带有手/自动转换开关,当远程启动时必须将转换开关置于自动状态。但远程启停可以自如,这一种启动方式在消防图集上有个紧急启动规定,不管控制柜在手/自动状态下,按下此按钮就会紧急启动。但停止时需到现场停止。
12#
发表于 2013-4-27 00:20:36 | 只看该作者
华为代理商
二楼的说得在理。
11#
发表于 2013-4-22 13:00:44 | 只看该作者
华为代理商
要想通过模块启动或多线直接启动的话泵控制柜必须要打自动(主机关了启动不了),通过消火栓按钮直接起泵线启动的话泵控制柜也必须打自动,(主机关了也能照样启动,但前提是泵必须是自动状态)
10#
发表于 2013-4-17 13:02:47 | 只看该作者
华为代理商
haisen 发表于 2013-3-21 18:52
本人碰到的:以前的老设计是如果控制柜打在"手动"状态,远程启不了.现在碰到的2个新楼盘,不管控制柜打在"手动 ...

那还要手动 自动干嘛 一个开关就可以了 这样的 别人按个消火栓按钮不给水管打爆了
9#
发表于 2013-3-21 18:52:39 | 只看该作者
本人碰到的:以前的老设计是如果控制柜打在"手动"状态,远程启不了.现在碰到的2个新楼盘,不管控制柜打在"手动或自动",远程都可以.
8#
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:22:53 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-3-17 12:52
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动 ...

不错的招式,行家。
7#
发表于 2013-3-17 21:41:29 | 只看该作者
手动状态 主机远程起不了 只有自动状态才可以
6#
发表于 2013-3-17 21:41:24 | 只看该作者
手动状态 主机远程起不了 只有自动状态才可以
5#
发表于 2013-3-17 12:52:34 | 只看该作者
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动方式时--是用来检修水泵或水泵控制柜的,如果在检修时突然起泵,是很危险的,这就像电梯在检修时,有个检修开关设置,一旦这个开关在《检修》状态时,电梯门外的呼叫器是不好用的。