喷淋泵控制问题

[复制链接]
11#
发表于 2013-4-22 13:00:44 | 只看该作者
华为代理商
要想通过模块启动或多线直接启动的话泵控制柜必须要打自动(主机关了启动不了),通过消火栓按钮直接起泵线启动的话泵控制柜也必须打自动,(主机关了也能照样启动,但前提是泵必须是自动状态)
12#
发表于 2013-4-27 00:20:36 | 只看该作者
华为代理商
二楼的说得在理。
13#
发表于 2013-4-29 12:36:16 | 只看该作者
华为代理商
   水泵启动是一个难题,但一定要按照规范去做,水泵启动设计有两种一种是没有手/自动转换开关的,但这种启动在消防远程启动必须是脉冲启动方式,需有两个模块(启和停)完成启停,但这种启动有个弊端,如压力开关、消防栓按钮启动后不能自停。二种是带有手/自动转换开关,当远程启动时必须将转换开关置于自动状态。但远程启停可以自如,这一种启动方式在消防图集上有个紧急启动规定,不管控制柜在手/自动状态下,按下此按钮就会紧急启动。但停止时需到现场停止。