控制柜上的手自动开关在手动位置,只能现场启停喷淋泵吗?远程控制主机上的启泵按钮能否启动泵?与主机开关在手自动位置的逻辑关系?请高手出招。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-3-17 12:10:37 | 只看该作者
华为代理商
水泵控制柜上的手自动开关----在手动位置:只能是就地对泵的启动\停止,这个功能通常是用来检修泵的,
水泵控制柜上的手自动开关----在自动位置:只能执行远程(消防联动主机)发来的启动\停止信号。新的规范要求--消火栓按钮是要能直接起泵的功能(水泵控制柜上的手自动开关--应在自动位置)
3#
发表于 2013-3-17 12:20:11 | 只看该作者
华为代理商
还有可以运用手动强启水泵的方式,上海松江有手动强启盘,可以取代多线控制盘,强电启动,停止,反馈信号等,再通过逻辑关系来启泵
4#
 楼主| 发表于 2013-3-17 12:24:08 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2013-3-17 12:10
水泵控制柜上的手自动开关----在手动位置:只能是就地对泵的启动\停止,这个功能通常是用来检修泵的,
水泵 ...

那就是说消防主机不论在手动、自动位置,只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵。先接招了。
5#
发表于 2013-3-17 12:52:34 | 只看该作者
华为代理商
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动方式时--是用来检修水泵或水泵控制柜的,如果在检修时突然起泵,是很危险的,这就像电梯在检修时,有个检修开关设置,一旦这个开关在《检修》状态时,电梯门外的呼叫器是不好用的。
6#
发表于 2013-3-17 21:41:24 | 只看该作者
手动状态 主机远程起不了 只有自动状态才可以
7#
发表于 2013-3-17 21:41:29 | 只看该作者
手动状态 主机远程起不了 只有自动状态才可以
8#
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:22:53 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-3-17 12:52
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动 ...

不错的招式,行家。
9#
发表于 2013-3-21 18:52:39 | 只看该作者
本人碰到的:以前的老设计是如果控制柜打在"手动"状态,远程启不了.现在碰到的2个新楼盘,不管控制柜打在"手动或自动",远程都可以.
10#
发表于 2013-4-17 13:02:47 | 只看该作者
haisen 发表于 2013-3-21 18:52
本人碰到的:以前的老设计是如果控制柜打在"手动"状态,远程启不了.现在碰到的2个新楼盘,不管控制柜打在"手动 ...

那还要手动 自动干嘛 一个开关就可以了 这样的 别人按个消火栓按钮不给水管打爆了