光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 草原123
打印 上一主题 下一主题

海湾消防设备技术服务

[复制链接]
231#
发表于 2010-6-1 19:05:44 | 只看该作者
华为代理商
也许就像 草原123 写的那样,编程或程序语言应该尽力求简。越简约越可靠,越繁杂越容易冲突。
232#
发表于 2010-6-3 09:24:07 | 只看该作者
华为代理商
请问主机机里有两个回路设备注册不上,显示点数为0,要主机关机重新开机才能注册上,会是什么原因引起?
233#
 楼主| 发表于 2010-6-3 10:46:38 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="HAHA消防"]请问主机机里有两个回路设备注册不上,显示点数为0,要主机关机重新开机才能注册上,会是什么原因引起?[/quote]



什么机型?5000,500 200就要关机的。
234#
发表于 2010-6-3 13:17:43 | 只看该作者
华为代理商
信号碟阀实际是开的,但是模块显示动作,用万用表测量g、i两点不论开关都是通的。本来判断是阀体本身问题,但是有些阀体出现,从新安装模块动作就消失。请问大概是什么问题。
235#
发表于 2010-6-3 14:12:01 | 只看该作者
华为代理商
是9000机.
236#
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:27:12 | 只看该作者
[quote user="qika"]信号碟阀实际是开的,但是模块显示动作,用万用表测量g、i两点不论开关都是通的。本来判断是阀体本身问题,但是有些阀体出现,从新安装模块动作就消失。请问大概是什么问题。

[/quote]



你可以把回答信号线不挂负载,观察一下。看看还出现这种情况吗?
237#
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:34:04 | 只看该作者
[quote user="HAHA消防"]还有请问下主机关机重新开机后出现不停复位的情况,相隔几秒钟,会是什么原因引起?又是9000机,后来是关机重开就好了.再请问下手动报警按钮(GST) J-SAP-8401和(GST)J-SAM-GST9121有什么不同,系统原来用的8401,后来只能买到9121来替换,我知道能直接接上,新旧之间有什么区别吗?为什么要更换外型和型号?[/quote]



没遇到过,是经常出现这种情况还是什么情况,如果是经常出现的话可能主机有问题可以和公司办事处联系解决。手报不同更换是适应新国标的要求。
238#
发表于 2010-6-3 22:56:48 | 只看该作者
海湾GST5000新国标的主机密码是多少?08年产的机
239#
 楼主| 发表于 2010-6-4 06:56:46 | 只看该作者
[quote user="weigg"]海湾GST5000新国标的主机密码是多少?08年产的机[/quote]



主机出厂时没有密码
240#
发表于 2010-6-4 07:03:23 | 只看该作者
[quote user="weigg"]海湾GST5000新国标的主机密码是多少?08年产的机[/quote]



直接按《确认》键。如果进不去,就是密码被改过了,要用超级密码或破解的方式进入菜单。