 楼主| 发表于 2010-6-23 08:53:18 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="边缘风雨"]楼主咋也不感谢一下!?


[/quote]
252#
发表于 2010-6-23 14:08:52 | 只看该作者
华为代理商
你好,草原123,我是新手,请问一下,卷帘门模块报故障,地址是200147和200148,但是实际上没有200148的实际设备,只有200147和 200149,这个问题要怎么处理
253#
发表于 2010-6-23 14:43:11 | 只看该作者
华为代理商
请问草原123,可以透露一下你的 QQ吗  刚刚接触这个行业  真的很需要人指导
254#
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:41:59 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="andy4278"]你好,草原123,我是新手,请问一下,卷帘门模块报故障,地址是200147和200148,但是实际上没有200148的实际设备,只有200147和 200149,这个问题要怎么处理

[/quote]



卷帘门用的是8303模块吧,该模块为双输入双输出模块占两个号,你说的147为编的第一个号,第二个号不用编自动累加为148。卷帘门模块是老模块还是新模块?
255#
发表于 2010-6-24 06:39:07 | 只看该作者
华为代理商
是老模块啊,应该查总线吗?
256#
发表于 2010-6-24 07:05:05 | 只看该作者
能不能弄一点海湾的技术资料上传,不用核心的,比如说烟温感误报警、联动不能实现的一般处理办法、烟温感的清洁方法等,谢谢
257#
发表于 2010-6-24 22:04:57 | 只看该作者
海湾9000有两回路从1楼到顶楼老报送风阀故障,检查模块及总线输入,电源输入都正常,而且再同一回路上的烟感等其他都不报故障。真不知道从那里下手了。哪位大侠指点指点!!
258#
发表于 2010-6-26 22:12:46 | 只看该作者
草原123,你好啊。

我有个问题想请教你。 海湾5000型新国标,经常报“000000 未定义”故障,是什么意思呢?该如何解决?

谢谢。
259#
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:17:06 | 只看该作者
[quote user="ddxqf"]海湾9000有两回路从1楼到顶楼老报送风阀故障,检查模块及总线输入,电源输入都正常,而且再同一回路上的烟感等其他都不报故障。真不知道从那里下手了。哪位大侠指点指点!![/quote]



阀一般都是与模块控制,新国标的设备模块要加电阻 二极管,看看是不是接的这些东西接触不好。
260#
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:20:42 | 只看该作者
[quote user="xiaohu1122"]草原123,你好啊。

我有个问题想请教你。 海湾5000型新国标,经常报“000000 未定义”故障,是什么意思呢?该如何解决?

谢谢。

[/quote]



你看一下你的5000主机各条回路设备有没有000000 未定义的设备?推测一下位置。出现这种情况应该是有没定义的设备报故障了。