jiduyinchong 发表于 2011-10-1 21:20:38

消防排烟风机报应答

消防联动试验,试验完后消防排烟风机一直报应答(不是启动,联动柜上无法停止),起初有风阀打开以为是风阀的联动反映。后来风阀全部关闭,还是这样,求教 求教

cjmst 发表于 2011-10-2 00:25:31

你必需到主机上进行复位,或者干脆将主机电源关掉后再开,若故障还在,则是风机模块有问题。

jiduyinchong 发表于 2011-10-2 01:42:00

主机停不了 你的意思是不是要去现场手动停止风机?

xfnijing 发表于 2011-10-2 14:55:47

一般主机复位,风机就停了。如果不是原来接线有问题,就是风机控制器接触器触头粘合,或二次回路继电器脱不开,或模块。

diamondee 发表于 2011-10-3 10:01:11

同意4楼的看法!  模块接线问题可能性比较大。。个人愚见

星点 发表于 2011-10-8 08:46:36

细心排查问题所在才是正道,分段检查

hudaojia 发表于 2011-10-9 22:39:46

带自锁的风机 主机复位 风机停不了 必须现在手动停止 

lxj1983130 发表于 2011-10-10 09:56:46

同意7楼Images/Emoticons/13.gif

huyh918 发表于 2011-10-10 14:56:59

断电后复位看看

zyhtypzg 发表于 2011-10-16 09:20:47

学习了