消防排烟风机报应答
消防联动试验,试验完后消防排烟风机一直报应答(不是启动,联动柜上无法停止),起初有风阀打开以为是风阀的联动反映。后来风阀全部关闭,还是这样,求教 求教
cjmst
发表于 2011-10-2 00:25:31
你必需到主机上进行复位,或者干脆将主机电源关掉后再开,若故障还在,则是风机模块有问题。
jiduyinchong
发表于 2011-10-2 01:42:00
主机停不了 你的意思是不是要去现场手动停止风机?
xfnijing
发表于 2011-10-2 14:55:47
一般主机复位,风机就停了。如果不是原来接线有问题,就是风机控制器接触器触头粘合,或二次回路继电器脱不开,或模块。
diamondee
发表于 2011-10-3 10:01:11
同意4楼的看法! 模块接线问题可能性比较大。。个人愚见
星点
发表于 2011-10-8 08:46:36
细心排查问题所在才是正道,分段检查
hudaojia
发表于 2011-10-9 22:39:46
带自锁的风机 主机复位 风机停不了 必须现在手动停止
lxj1983130
发表于 2011-10-10 09:56:46
同意7楼Images/Emoticons/13.gif
huyh918
发表于 2011-10-10 14:56:59
断电后复位看看