duan99 发表于 2011-11-30 23:54:47

正压风机的阀门打开,看看主机是不是定义错了,看编号找设备

191101360 发表于 2011-12-1 10:33:54

主机复位,复位后还不行,检查风机模块

主机复位,复位后还不行,检查风机模块

WXH73 发表于 2011-12-23 10:36:07

控制回路有问题,可能是一拖二,或一拖三,只能用一个中间继电器,风机二次线串接在继电器常开触点上来控制。

lmx888 发表于 2011-12-23 11:05:14

学习了

yangxuepeng 发表于 2011-12-23 14:28:40

复位或重新开关机,不得就得检查线路了

lemonshu 发表于 2011-12-23 16:19:27

健康苦苦苦苦苦苦苦苦

notifierbj 发表于 2012-1-17 17:33:23

接收应答一般都是通过中间继电器,如果你的应答是在联动后才有的,可能是中间继电器出了问题。因为事前模块和系统都是正常的。如果事前就报应答就看看你的接线和模块是不是有错的或损坏的现象。

pa688 发表于 2012-1-25 16:24:14

顶4楼意见

aryan 发表于 2012-2-13 23:02:16

本帖最后由 aryan 于 2012-2-13 23:03 编辑

7楼和13楼说得对
不知道是不是新装,这需要 改线路的 我前几天改了 一个
在风机运行状态下断开继电器的电源,一般有几个,看断那一个风机会停,然后就把哪个继电器的控制电源回路串接到模块控制的哪个继电器的闲置的常开触点上就行了

lengfeng911 发表于 2012-5-16 20:00:49

7楼正解!!!!!!!
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 消防排烟风机报应答