972020029 发表于 2009-6-26 21:29:11

24伏是联动电压 统一的
<br />
<br />回路点压各家不同
<br />
<br />24伏是直流 回路是总线

whf235438 发表于 2009-6-30 13:31:58

一定可以的!本身就高于24了!还有电阻啊!17-26之间

whf235438 发表于 2009-7-2 08:34:54

为什么不可以啊!可以的

chlln 发表于 2009-8-14 18:21:45

主机型号

hua87612 发表于 2009-8-14 20:08:26

我以前好像看到过叫什么(北京世宗)的产品,回路线电压才10V左右

tanping119 发表于 2009-8-14 20:22:31

青鸟的设备就是19V。

jianfei_0419 发表于 2009-8-14 20:25:28

你要先说明是什么型号的主机 和 主板&nbsp; 才可以解答

ha262 发表于 2009-9-5 15:23:04

24V指回路直流输出电压的峰值,回路板在工作过程中不断发码、收码,电压是泼动的,测得17V不能确定就有问题

sun3322 发表于 2009-9-5 16:25:21

回路电压14-25V都正常,用万用表测量它是跳变的电压。说明信号加载到DC24上,并发送到探测器和模块上。

xfkjwb 发表于 2010-4-27 09:58:11

不同的品牌主机,回路电压不同,
页: 1 2 3 [4] 5
查看完整版本: 急急急 回路电压是19V 正常吗