急急急 回路电压是19V 正常吗

[复制链接]
31#
 楼主| 发表于 2009-6-26 21:29:11 | 只看该作者
华为代理商
24伏是联动电压 统一的

回路点压各家不同

24伏是直流 回路是总线
32#
发表于 2009-6-30 13:31:58 | 只看该作者
华为代理商
一定可以的!本身就高于24了!还有电阻啊!17-26之间
33#
发表于 2009-7-2 08:34:54 | 只看该作者
华为代理商
为什么不可以啊!可以的
34#
发表于 2009-8-14 18:21:45 | 只看该作者
华为代理商
主机型号
35#
发表于 2009-8-14 20:08:26 | 只看该作者
华为代理商
我以前好像看到过叫什么(北京世宗)的产品,回路线电压才10V左右
36#
发表于 2009-8-14 20:22:31 | 只看该作者
青鸟的设备就是19V。
37#
发表于 2009-8-14 20:25:28 | 只看该作者
你要先说明是什么型号的主机 和 主板  才可以解答
38#
发表于 2009-9-5 15:23:04 | 只看该作者
24V指回路直流输出电压的峰值,回路板在工作过程中不断发码、收码,电压是泼动的,测得17V不能确定就有问题
39#
发表于 2009-9-5 16:25:21 | 只看该作者
回路电压14-25V都正常,用万用表测量它是跳变的电压。说明信号加载到DC24上,并发送到探测器和模块上。
40#
发表于 2010-4-27 09:58:11 | 只看该作者
不同的品牌主机,回路电压不同,