你这问题有两种可能:
<br />
<br />1.是稳压电路出问题:正常输出直流24伏因故障导致稳压电路本身输出只有19伏。
<br />
<br />2.输出的负载部分存在过载短路导致使供电输出降低到19v,你可以把负载断开,再测试是稳压电路是否24v正常否,如正常则分批接上负载,当接到某路负载时24v变成19v,就是这路有短路故障。
mo
发表于 2009-6-23 11:29:59
就是嘛,哪个厂家哪个系列主机你要说明一下嘛,要不人家怎么帮你呢
miyuelong1982
发表于 2009-6-23 19:33:54
19v正常
19v正常
972020029
发表于 2009-6-24 22:43:05
是爱德华主机 与主机没关系 查了一下资料 模块 探测器都是19v的工作电压 所以肯定是19V
<br />
<br />24V是输出控制联动设备的 不是回路电压
<br />
<br />我看有人比我还不懂哦 哈哈哈
<br />
<br />高了半天 还是自己搞清的 哈哈哈
xiaochaoren
发表于 2009-6-25 09:57:18
距离多远啊 在哪量的 如果是回路的末端 距离又比较长 正常吧
wangminsh
发表于 2009-6-25 13:46:05
说的不明白
沈忱
发表于 2009-6-26 17:25:46
好贴
呵呵呵 .....
shuyongchun
发表于 2009-6-26 21:08:49
主机输出是电压是24V,终端设备是19V肯定是不正常。
lyyyangyang
发表于 2009-6-26 21:15:27
国家标准 每回路都必须在24V以上.