972020029
发表于 2009-6-13 10:58:59
急急急 回路电压是19V 正常吗
说明书写回路是24V 怎回事
<br />
<br />所有型号主机都是24V吗
上海松江(消防)
发表于 2009-6-13 11:08:20
肯定不正常啦。。
鲁青
发表于 2009-6-13 11:23:24
什么设备?
不懂装懂
发表于 2009-6-13 13:47:36
我也碰见这个问题,无解呢
弱电初学者
发表于 2009-6-13 15:17:02
正常是DC24V~DC26V左右,至少也得DC22V以上,否则线路肯定不正常.
coco_zhang
发表于 2009-6-14 16:15:18
要看什么设备,我见过从21到30伏的。有些设备最低17伏都可以
dxj1979
发表于 2009-6-14 16:22:51
你要告诉人们,你说的是哪个厂家的设备。
xuliang8044
发表于 2009-6-14 18:13:21
要看是什么牌子的,有些烟感平时的时候有这个电压,火警时才24伏
txl0905
发表于 2009-6-14 21:11:05
连问题都说不清楚
xiaohu1122
发表于 2009-6-14 21:21:16
为什么总是那么多人不记得写清楚品牌呢?