自动喷水系统喷头的现场检验都有哪些要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-12 11:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
是否有相关规定?请教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-11-12 20:02:43 | 只看该作者
华为代理商

下载GA5872005

《建筑消防设施的维护管理》看看

3#
发表于 2007-11-13 13:58:05 | 只看该作者
华为代理商

答楼主:

中华人民共和国国家标准
自动喷水灭火系统施工及验收规范
Code for installation and commissioning
of sprinkler systems
GB 50261-2005中。。。。。。

喷头的现场检验应符合下列要求:

1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;
2 喷头的型号、规格等应符合设计要求;
3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;
5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.OMPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
检查数量:抽查符合本条第5款的规定。
检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。