答楼主: 在中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统施工及验收规范 Code for installation and commissioning of sprinkler systems GB 50261-2005中。。。。。。 喷头的现场检验应符合下列要求: 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全; 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求; 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象; 5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.OMPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。 检查数量:抽查符合本条第5款的规定。 检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。 |